緊急切斷閥知識了解
作者:泵閥 來源:切斷閥 發布時間:2022-06-29
關于緊急切斷閥的問題,困惑的是主要以下幾個問題:
一,緊急切斷閥是不是一種專用的閥門。
二,緊急切斷閥到底在什么情況下需要設置。
三,緊急切斷閥本身需要什么樣的條件,包括安裝條件和操作條件。
四,緊急切斷閥和安全儀表系統(SIS)到底是一種什么樣的關系,SIS系統中的緊急切斷閥又該滿足什么樣的條件。
今天我們要討論的主要是前三個問題。
一、緊急切斷閥是不是一種專用的閥門。關于緊急切斷閥的定義,目前在標準規范中,只有以下幾個標準規范對緊急切斷閥這個術語進行了定義,詳情如下:
《GB-T22653-2008 液化氣體設備用緊急切斷閥》
1、 緊急切斷閥:安裝在槽車、罐式集裝箱、儲罐或管道上,應急情況下,可手動或自動快速關閉的閥門。
《GB-T24918-2010 低溫介質用緊急切斷閥》
2、 緊急切斷閥:安裝在罐車(槽車)、儲罐或管道上,出現事故時,用手動或自動快速關閉的閥門。
中國石化安〔2010〕635號 印發《中國石油化工集團公司液化烴球罐區安全技術管理暫行規定》的通知
二、 緊急切斷閥
安裝在球罐進出口管道上、發生事故或異常情況時能夠快速緊密關閉(TSO)的閥門,緊急切斷閥的允許泄漏量等級應達到ANSI B16.104(FCI 70-2)CLASS V級或以上級。該閥門應具有熱動、手動及遙控手動(帶手柄的遙控)關閉的功能。
三、緊急切斷閥(emergency shutoff valve)
專用于安裝在液化烴球罐的進出口管道上,當罐區內發生火災、泄漏等事故時能夠快速及緊密切斷(TSO)和隔離易燃及有毒物料的開關閥。當球罐液位達到或超過高高液位限時,緊急切斷閥能用于防止物料溢罐。從緊急切斷閥到球罐管口之間除了接管外不得安裝任何其它管件或閥門,其間距應符合配管安裝、閥門維修和工藝要求。緊急切斷閥應具有自動和手動關閉功能,手動關閉功能應包括控制室遙控手動關閉及現場手動關閉。
通過上述三個定義,中石化的定義相對來說比較具體一些,綜合理解一下,可以看出緊急切斷閥從型式上來說,并不是一種專用的閥門,只要能滿足切斷的功能,無論閘閥、球閥還是蝶閥都可以用作緊急切斷。另外,從功能上來講,緊急切斷閥卻是一種專用的閥門,他的功能就是專門用于當出現緊急狀態時(火災、泄露事故等)用來隔斷物料的閥,防止出現潛在的事故以及將事故限制在一定的范圍內。