排污潛水電泵通電后不出水的原因及對策
作者:潛水泵 來源:排污泵 發布時間:2021-10-18
1、電源電壓過低、潛水潛水電泵未能啟動
處理方法是將電壓調到342V以上,若因各種原因電壓調不到342V,而又必須使用,可適當調大潛水電泵保護開關的額定電流。但使用時應控制電流不超過電動機額定電流的1.1倍,并控制使用時間,使電動機不致因超載過久,造成定子繞組過熱損壞。
2、電源斷相或斷電,如電纜斷裂、熔斷器熔斷、控制保護開關接觸不良、控制保護裝置動作等
處理方法是仔細檢查熔斷器、控制保護開關和保護裝置,檢查是否因電源斷相或斷電,或是因熔斷器、開關和保護裝置動作或接觸不良造成斷相或斷電,然后修復因熔斷器、開關和保護裝置造成的斷電或斷相處。
3、電纜過細或過長,電纜壓降過大,造成潛水電泵電壓過低,無法啟動
處理方法是按電纜的合理選擇要求調換電纜,減少電纜電壓降。當潛水電泵使用場所距供電電源較遠、電纜較長、電壓降過大時,應適當加粗電纜截面。電纜長度如果增加一倍,電纜截面也應相應增加一倍。
4、導軸承與軸間隙太小
充水式潛水電泵導軸承與軸的間隙太小,運行時容易產生抱軸現象,處理方法是修理或更換導軸承。
5、充水式潛水電動機內腔充水不足發生抱軸現象
處理方法是修理或更換損壞的軸承,同時對充水式潛水電泵,應保證內腔充滿清水。
6、水泵葉輪卡住
處理方法是拆卸水泵,清除葉輪雜物,修復水泵。
7、定子線圈短路
處理方法是檢查定子線圈短路處,修理潛水電泵的定子繞組。同時檢查定子線圈短路的原因,排除潛水電動機存在的故障,避免定子線圈再次發生短路。
8、水泵使用后長期放置,致使葉輪與口環部位銹蝕,尤其是對導葉式潛水電泵
處理方法是拆開水泵的上導流殼,清理銹蝕部位,使潛水電泵能靈活轉動。