截止閥,也叫截門,是使用非常廣泛的一種閥門,它開閉過程中密封面之間摩擦力小,比較耐用,開啟高度不大,制造容易,維修方便,不僅適用于中低壓,而且適用于高壓。
今天來扒一扒截止閥的那些事。
截止閥的啟閉件是塞形的閥瓣,密封面呈平面或錐面,閥瓣沿流體的中心線作直線運動。
截止閥的閉合原理是,依靠閥杠壓力,使閥瓣密封面與閥座密封面緊密貼合,阻止介質流通。
截止閥只許介質單向流動,安裝時有方向性。截止閥的結構長度大于閘閥,同時流體阻力大,長期運行時,密封可靠性不強。
閥桿螺紋在殼體的外面,不與工作介質直接接觸,閥桿螺紋不受介質腐蝕,便于潤滑,操作省力。
襯氟閥門又稱氟塑料襯里耐腐閥門,是將聚四氟乙烯樹脂(或型材經加工)采用模壓(或鑲嵌)方法置于鋼質或鐵質的閥門承壓件的內壁(同樣的方法適用于各類壓力容器及管路附件的內襯)或閥門內件的外表面,利用其在抗強腐蝕介質方面的獨特性能制做成各類閥門和壓力容器。
襯氟截止閥襯氟截止閥適用在-50~150℃的各種濃度的王水、硫酸、鹽酸、氫氟酸和各種有機酸、強酸、強氧化劑,還適用于各種濃度的強堿有機溶劑以及其它腐蝕性氣體,液體介質的管路上使用。
國標截止閥
國標截止閥是截止閥系列中最常用的產品,API美標截止閥美標截止閥執行ANSI和API標準,閥瓣和閥座的密封面采用不同硬度的司太立鈷基硬質合金堆焊而成,密封可靠、硬度高、耐磨、耐高溫、耐腐蝕、抗擦傷性能好、壽命長。
針型閥
針型閥是一種小口徑儀表閥門,在儀表測量管道系統中起啟閉和精確的流量控制作用,主要有電站儀表系列、油田專用系列、美標系列等。
低溫截止閥
低溫截止閥通常指工作溫度低于 -110℃ 的閥門,廣泛應用于液化天然氣,液化石油氣體和其它低溫行業。
目前可制造適用溫度達 -196℃ 的截止閥,全部零件采用液氮進行低溫預處理,完全避免使用過程中密封變形泄露。
柱塞式截止閥
柱塞閥柱塞閥又名柱塞截止閥,其密封面采用徑向密封結構,由套在磨光柱塞上的兩個彈性密封圈通過閥體與閥蓋的連接螺栓施加在閥蓋上的載荷把柱塞周圍的彈性密封圈壓緊實現密封的截止閥門。
保溫夾套截止閥
保溫夾套截止閥采用保溫夾套設計,利用外部熱源在閥門的外部循環加熱,可以有效防止介質通過閥門時溫度損失,保證介質的溫度。
氧氣專用截止閥
氧氣專用截止閥采用材質優良的硅黃銅或不銹鋼鑄造而成,具有機械強度高,耐磨損、安全性好等優點。
使用在氧氣管路上,具有最佳的防爆阻燃性能,消除了氧氣管路上的不安全因素,廣泛應用于鋼鐵、冶金、石化、化工等用氧工程的管網中。除了具有普通閥門的功能外,又有其自身的特點。
在制造時采用嚴格的禁油措施,并且所有零件在安裝前均進行嚴格的脫脂處理。
波紋管截止閥
波紋管截止閥采用成形不銹鋼波紋管設計,波紋管往復試驗10000次無故障,密封性能可靠,適用于易燃易爆,有毒有害介質的工礦,可以有效地防止閥門外漏現象。
截止閥的儲運及安裝
發運準備
閥門的包裝應能防止閥門在運輸過程和儲存時不發生任何損壞。并應注意以下幾點:
包裝時,閥瓣應處于關閉狀態。
閥門法蘭密封面/焊接坡口/螺紋端應涂合適的防護油脂(不銹鋼材質除外),閥門兩端應可靠地固接木質、木纖維或塑料端蓋以防護連接端面和閥門內部。
電動裝置閥門包裝時須小心地安全固定,以確保電動裝置不會損壞并不至于穿破木箱/板條箱。
包裝型式應在訂單中明確規定,以便安全地運輸至目的地和確保安裝前的保存。
吊運要求
A. 包裝完好的閥門
板條箱:用叉車進行裝卸。
木箱:在木箱的重心位置處設置裝吊點進行裝卸。
B. 已開箱的閥門
這些閥門的吊運要采取合適的手段和措施如應用貨盤進行裝卸,注意應避免加工面受到損壞。
對大尺寸閥門,在吊運閥門時可用皮帶或鏈條繞過閥體的頸部吊起,并應保持平衡以防止意外墜落或在吊運過程中松動。
注意:
吊運設備(如皮帶、鏈條等)的尺寸須合適,以便足夠承受閥門的重量。
吊運須由有資格人員操作。
吊運時應避免通過人員的上空或任何當意外墜落時可能導致損害的區域。并按相關地方法規操作。
禁止通過繞在手輪、螺栓、馬達、電動裝置或其它附加裝置上吊裝閥門。
安裝前的儲存和防護
閥門應儲存在封閉、干凈和干燥的室內。附近不得有揮發性腐蝕介質。
閥瓣應處于關閉狀態,通道兩端應可靠地固接木質、木纖維或塑料端蓋以防護閥門內部。
長期存放的閥門應定期檢查,以確認以上狀態得以保持。
電動裝置閥門的儲存和防護應同時參見電裝的使用說明書。
注意:
僅當閥門有合適的包裝時方可考慮短期存放在露天,并且:
不直接放置在地上。
不暴露在自然氣候中,不直接接受陽光照射。
每個月定期檢查包裝情況。
◆ ◆ ◆
閥門安裝
閥門安裝前的檢查
小心打開包裝,并注意閥門上的標識和銘牌內容是否與使用要求相符。
拆除閥門通道兩端的端蓋,去除端面防護涂層。用壓縮空氣清潔閥門內部,確保沒有任何異物如木屑、塑料等包裝材料附在閥門內部、閥座或連接端面處。
通過閥門端部通道檢查閥門內部的清潔情況﹑看是否有雜物和有害物質的侵蝕。
檢查閥門的流向標記,以確保閥門正確的安裝方向。
確保閥門在管線上能正確安裝并擁有可靠的支撐,如有必要,在管線上設置膨脹與彎曲補償結構,避免過度的管道應力對閥門造成損害。
閥門安裝說明
閥門應盡量安裝在水平管道上,閥桿朝上。
安裝時,閥瓣應處于關閉位置,以確保安裝進程中不致損壞閥座/閥瓣密封面。
當運行溫度超過200°C(392°F)時,建議對閥門采取保護措施。以避免高溫對操作和維護人員造成傷害。
電動裝置閥門應特別注意當電裝失效時閥門所處的狀態(如“開”或“關”)。